کنٹینرائزڈ جنریٹر سیٹ ، بطور موبائل ایمرجنسی پاور حل ، بجلی کی فراہمی ، تعمیر اور تباہی کے ردعمل میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی تعمیر اور تنصیب کو سامان کی حفاظت ، وشوسنییتا اور طویل مدتی مستحکم آپریشن کو یقینی بنانے کے لئے معیاری طریقہ کار پر سختی سے عمل کرنا چاہئے۔
فاؤنڈیشن کی تعمیر کی ضروریات
کنٹینرائزڈ جنریٹر سیٹ کی بنیاد میں اثر کی صلاحیت اور استحکام کافی ہونا چاہئے۔ کنکریٹ فاؤنڈیشن عام طور پر کم از کم 200 ملی میٹر موٹی ہونی چاہئے ، جس میں کم از کم C25 کی طاقت گریڈ ہے۔ یونٹ اور فاؤنڈیشن کے مابین محفوظ رابطے کو یقینی بنانے کے لئے پہلے سے پیدا ہونے والے اسٹیل ڈھانچے کے اڈوں یا لنگر کے بولٹ کا استعمال کیا جانا چاہئے۔ پانی کے جمع ہونے اور سامان کے کٹاؤ کو روکنے کے لئے فاؤنڈیشن کے آس پاس نکاسی آب کی ڈھلوان قائم کی جانی چاہئے۔
تنصیب کی وضاحتیں
یونٹ کو لہرانے کے وقت پیشہ ور لفٹنگ کا سامان استعمال کیا جانا چاہئے تاکہ یہ یقینی بنائے کہ اخترتی کو روکنے کے لئے کنٹینر کے چاروں کونوں میں بھی بوجھ کی تقسیم کو یقینی بنایا جاسکے۔ تنصیب کے بعد ، یونٹ کو 3 ملی میٹر/میٹر سے زیادہ رواداری کے ساتھ برابر کرنا ضروری ہے۔ ہوا کی مقدار اور راستہ کی نالیوں کو گرمی کے ذرائع اور خاک آلود علاقوں سے دور ہونے کے ساتھ الگ ہونا چاہئے۔ گرمی کی کھپت کی کارکردگی کو متاثر کرنے والے گرم ہوا کے بیک فلو کو روکنے کے لئے راستہ نالیوں کو بلا روک ٹوک رکھنا چاہئے۔ ایندھن کی لائنوں کو بغیر کسی رکاوٹ یا جستی والے اسٹیل پائپ سے تعمیر کیا جانا چاہئے ، جس میں ویلڈس کو زنگ کی روک تھام کا علاج کیا جاتا ہے اور ہنگامی طور پر شٹ آف والوز سے لیس ہوتا ہے۔

بجلی اور حفاظت کے معیار
بجلی کی وائرنگ کو متعلقہ قومی معیارات کی تعمیل کرنی ہوگی۔ کیبل بچھانے کو مکینیکل نقصان سے محفوظ رکھنا چاہئے ، اور زمینی مزاحمت 4ω سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔ یونٹ کنٹرول کابینہ اور دیوار کے درمیان ایک زلزلہ تنہائی کا آلہ نصب کرنا ضروری ہے تاکہ کمپن کو وائرنگ کو ختم کرنے سے بچایا جاسکے۔ فائر فائٹنگ کا سامان آگ بجھانے والے آلات اور دھواں کے الارم کے نظام سے لیس ہونا چاہئے۔ کم از کم 800 ملی میٹر چوڑائی میں داخلی بحالی تک رسائی فراہم کی جانی چاہئے۔
کمیشننگ اور قبولیت
تعمیر مکمل ہونے کے بعد ، وولٹیج ، تعدد ، اور درجہ حرارت میں اضافے جیسے پیرامیٹرز کی نگرانی کے لئے بغیر بوجھ اور بوجھ کے ٹیسٹ کروائے جائیں تاکہ وہ ڈیزائن کی ضروریات کو پورا کریں۔ یونٹ کو طویل مدتی آپریٹنگ معیارات پر پورا اترنے کو یقینی بنانے کے لئے قبولیت کے دوران سامان دستی ، کمیشننگ رپورٹ ، اور بجلی سے متعلق تحفظ اور گراؤنڈنگ ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پیش کرنا ضروری ہے۔
تعمیراتی معیارات پر سختی سے عمل پیرا ہونا کنٹینرائزڈ جنریٹر سیٹوں کی کارکردگی کو یقینی بنانے کے لئے کلیدی حیثیت رکھتا ہے اور ہنگامی بجلی کی فراہمی کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے بہت ضروری ہے۔